Volevo fornire un contributo, ma il tread mi pare confuso, come mancassero dei post.
In zona 4 per classi d'uso I e II, le fondazioni le calcola eventualmente come le ha sempre calcolate solo nel caso usi il DM96, tenendo conto dei momenti e delle azioni che le segnalano i suoi calcoli strutturali. Quindi lei, per le verifiche non deve seguire ne il capitolo 6 ne il capitolo 7 del DM 14 genn 2008!
Nel caso abbia scelto il DM 96, deve seguire PER LE VERIFICHE DI QUALSIASI GENERE, solo quello e la sua circolare esplicativa del 97. Questo non vuol dire che non sia necessario seguire il DM 08 per altri aspetti esterni alle verifiche.
Il DM 96 non fornisce particolari informazioni sul calcolo sismico delle fondazioni., ma permette di progettare la struttura in elevazione in modo da resistere alle forze sismiche, anche con la introduzione del coefficiente epsilon da scegliersi o 1 o 1,3.
Sono certo che il suo geologo la sapra' consigliare opportunamente, anche perche' la relazione geologica per il DM 08 non puo' piu' essere omessa, come poteva avvenire per il DM 88.
I calcoli per una struttura di modeste dimensioni possono SEMPRE essere omessi, anche con sua specifica assunzione di responsabilita', e spiegando ed accludendo in maniera chiara cosa le permette di affermare cio'.
Perche' il DM 08 recita:
Nel caso di costruzioni o di interventi di modesta rilevanza, che ricadano in zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico, la progettazione puo' essere basata sull’esperienza e sulle conoscenze disponibili, ferma restando la piena responsabilita' del progettista su ipotesi e scelte progettuali.
_________________________________________
Nel caso voglia calcolarle secondo il DM 08 deve seguire invece il capitolo 6 ed il 7. |